[ 삼성전자 ] 삼성전자서비스 에어컨 누전 점검 중 불꽃·배선 소손 발생…점검기록 미제공과 보상 지연
페이지 정보
- 작성자 : 홍주영
- 조회수 : 1,915회
- 작성일 : 26-11-03 15:06:38
본문
[사건 발생 경위]
2026년 8월 29일 삼성전자서비스 엔지니어가 에어컨 누전 점검을 실시하였습니다.
당시 엔지니어는 실내기와 실외기 전원을 분리한 후 전원을 연결하였으나 누전차단기가 올라가지 않자 차단기 이상을 의심하였습니다.
이후 전원선 및 제품 내부의 절연 상태가 충분히 확인되었는지 설명하지 않은 상태에서 다른 콘센트에 다시 전원을 연결하였습니다.
그 과정에서 실내 매립박스 내부에 불꽃과 연기가 발생하였고, 실외기 전원 배선이 심하게 소손되어 전체 철거 및 교체가 필요한 피해가 발생했습니다.
이와 함께 누전차단기, 대기전력 차단스위치, 실외기 전선관, 실내기 매립박스 커버 및 주변 벽지가 손상되었습니다.
사고 이후 삼성전자서비스는 최초에는 약 10년 된 배선의 노후화로 발생한 문제이므로 전원 배선의 손상은 전적으로 고객 책임이라는 입장을 밝혔고, 누전차단기와 대기전력 차단스위치만 보상하겠다고 안내했습니다.
그러나 이후 설치팀이 전원 배선의 소손 정도가 심해 재사용할 수 없으며 전체 교체가 필요하다고 확인한 후에야 보험을 통한 보상절차를 진행하겠다는 입장으로 변경했습니다.
현재 보험 접수와 손해사정이 진행 중이라는 답변만 받았을 뿐, 실제 보상금 지급이나 최종 합의는 이루어지지 않았습니다.
현재 제출자료상 확인되는 실제 지출 및 복구 견적금액은 총 7,544,010원입니다.
실제 지출액: 220,120원
복구 견적액: 7,323,890원
합계: 7,544,010원
이 중 일부 견적은 부가가치세 별도 금액이므로 최종 복구비는 증가할 수 있습니다.
[현재 해결되지 않은 피해]
소손된 실외기 전원 배선의 철거 및 재설치 비용
실외기 전선관과 실내기 매립박스 및 주변 마감 복구비
누전차단기와 대기전력 차단스위치 교체비
기존 대기전력 차단스위치보다 기능이 낮은 제품으로 교체하게 됨으로써 발생하는 손실
벽체 타공과 배선 철거 과정 및 합선으로인한 벽지 손실에서 필요한 벽지·마감 복구비
사고 확인 및 긴급 전기점검을 위해 실제 지출한 비용
[누전 점검절차의 적정성에 관한 쟁점]
본 건에서는 서비스 엔지니어가 실시한 누전 점검절차가 적절했는지 여부가 손해의 발생 또는 확대 및 손해배상 책임을 판단하는 핵심 쟁점입니다.
삼성 갤럭시 핸드폰에 설치된 제미나이(AI)는 다음과 같이 안내한다고 검색하여 알려주었습니다.
1단계) 실내기 실외기 전원 분리 후 전원 연결 이후 차단기가 올라가지 않을경우 차단기 이상
2단계) 제품 내부 부품과 전원선의 절연저항을 계측기로 측정하여 제품 절연 상태 확인
그러나 삼성전자서비스는 사고 당시 절연저항 측정을 실제로 실시했는지, 측정 위치와 측정값이 무엇인지, 어떤 계측기를 사용했는지에 관한 구체적인 설명이나 점검기록을 제공하지 않았습니다.
그럼에도 “점검 프로세스에는 문제가 없다”는 답변만 반복하고 있습니다.
삼성전자서비스는 2026년 10월 22일 답변에서 “1차 배선 분리 점검 후 2차 누전에 대해 테스트했으나 이상이 발생한 부분이 없었다”고 설명했지만,
구체적으로 어떤 방법으로 무엇을 측정했는지와 측정 결과는 제시하지 않았습니다.
이후 검측하였으면 자료 제공해달라는 질의에 26일 답변에는 또다시 확인결과 측정하지 않았으며 모든 검사는 프로세스가 다를 수 있어 고객이 안했다고 판단할 수 있다는 답변이 왔습니다.
전체 정비 매뉴얼이 대외비라는 사정과 별개로, 사고 당시 실제 시행한 검사와 그 결과 및 점검절차에 문제가 없다고 판단한 객관적인 근거는 소비자 피해와 책임범위를 판단하기 위해 확인되어야 합니다.
어떤검사의 진행절차가 있는지 대외비로 감추어져있다면 현재처럼 서비스 프로세스에는 문제가 없으며 소비자의 잘못이라 주장하여 우긴다면 소비자는 그게 맞다고 판단할 수 밖에 없으며
책임이나 보상에 불리한 입장이 되는것이 사실입니다.
처음부터 어떤 프로세스가있었고 그 프로세스대로 했는데 사고가났다면 소비자 입장에서도 납득하며 일부 잘못있다 라고 판단하여 수긍하기 쉬웠을거라고 생각합니다.
누전으로 인한 점검을 하는데 절연저항 측정없이 2차례 점검을 하였고 이로인해 합선으로 제 눈앞에서 불꽃이 발생하며 연기가 피어올랐습니다.
자칫 큰 화재로 이어질뻔한 상황을 처음에 고객의 10년된 오래된 집의 노후전선관으로 치부하여 고객의 잘못이다라고 하였고 아직까지도 보험에 접수되어 처리될거란 말뿐 보상이 완료 되지 않았습니다.
삼성 매뉴얼을 AI로 검색해도 나오는 부분을 대외비라고 하여 숨기고 맞는 프로세스였다고 주장하여 소비자의 보상절차를 축소하려고 하는 삼성전자를 고발합니다.
프로세스를 공개하여 소비자가 어떠한 검사를 올바르게 받아 피해를 받고도 보상 받지 못하는 일이 없었으면 합니다.
첨부파일
- 합선으로 인한 화재 및 전선 파손.jpg (2.7M) DATE : 2026-11-03 15:06:38
- 합선 화재 전선파손-1.jpg (2.0M) DATE : 2026-11-03 15:06:38
- 합선으로 인한 커버박스 파손.jpg (2.4M) DATE : 2026-11-03 15:06:38
- 대기전력 스위치 파손 및 기존 사용보다 낮은 등급의 제품 사용중.PNG (140.3K) DATE : 2026-11-03 15:06:38
- 삼성 제품 점검 소견서.jpg (389.6K) DATE : 2026-11-03 15:06:38
- 이전글환불 (잠수) 26.11.03
- 다음글환불처리가 안되고있습니다 26.11.03
댓글
댓글목록
관리자님의 댓글
관리자 작성일소비자분쟁 해결 기준에 의해 업체의 서비스방식과 업무형태 운영방식 또는 직원의 불친절함등에 대한 처리 권한은 상담기관이 아닌 해당 업체에 있습니다. 단, 해당업체에 동 내용을 통보하고 시정 및 관리에 힘쓸 것을 권고할 수 있습니다. 제보자님께서 올려주신 제보 내용은 해당업체에 빠른 해결을 촉구하도록 하겠습니다. 편안한 하루 되세요.