시스템에어컨 견적 및 설치내용
LG전자 시스템에어컨(신형) 4대 설치
실외기 : 4마력,
실내기 : 5평형 2대, 6평형 1대, 18평형 1대

24/08/21 시스템에어컨 견적
24/08/28 1차 작업 / 비용 204만원
24/09/26 장비출고 / 비용 290만원
24/09/30 설치완료 / 비용 26만원
24/10/26 첫 가동 - CH35 에러
이후 연락 안됨.
24/10/28 LG전자 서비스센터 문의  → CH35에러는 시공 잘못

이후 꾸준히 연락 및 문자를 보냈으나, 연락이 안됩니다.

설치 후 현재 까지 약 5~6개월 동안 사용 못하고 있습니다.

홈페이지나 블로그등 활발히 활동하시는데 제 연락은 안받으십니다.

홈페이지에있는
1. 전문자격보유, 2. 하자이행보험가입, 3. 정품제품 정품자재, 4.올인원서비스
5. 5년 A/S 무상 등
이러한 내용이 전혀 지켜지고 있지 않습니다.

어디를 통해 수리를 받고 보호 받아야 할지 모르겠습니다.

첨부파일

댓글

댓글목록

담 당 자님의 댓글

담 당 자 작성일

에어컨 설치 불량으로 피해를 입으시어 정말 속상하시겠습니다.
소비자분쟁해결기준에 따르면 설치하자로 인해 제품에 하자가 발생하는 경우 설치비 환불 및 하자발생한 제품에 대한 손해배상을 해주도록 규정하고 있으며 설치에 대한 품질보증기간은 1년으로 하고 있습니다. 모쪼록 건강한 하루 되세요.

소비자 상담 게시판 목록
번호 분류 업체명 제목 글쓴이 작성일
12903 생활용품 이희정 2012-01-30
12902 기타 김한결 2012-01-29
12895 통신 임동욱 2012-01-29
12894 기타 김주영 2012-01-29
12892 통신 정상용 2012-01-29
12890 식음료 양은주 2012-01-29
12887 통신 이경신 2012-01-29
12886 유통 김미선 2012-01-29
12885 통신 김현숙 2012-01-29
12884 통신 권순애 2012-01-29
12883 건설 신미란 2012-01-29
12882 식음료 박종식 2012-01-29
12881 통신 김창주 2012-01-29
12880 식음료 고귀한 2012-01-29
12879 기타 정준혁 2012-01-29
12868 식음료 배현지 2012-01-29
12867 기타 이제티 2012-01-29
12866 기타 이향숙 2012-01-29
12865 식음료 전재준 2012-01-29
12864 통신 주병국 2012-01-29
12863 통신 제진영 2012-01-29
12862 통신 최진화 2012-01-29
12861 생활용품 이경은 2012-01-29
12860 기타 권상기 2012-01-29
12859 생활용품 이경은 2012-01-29
12858 생활용품 이경은 2012-01-29
12852 식음료 소비자 2012-01-29
12849 식음료 배현지 2012-01-29
12844 기타 윤여경 2012-01-29
12835 기타 홍문희 2012-01-29
게시물 검색
  • 상호. ㈜씨엔미디어 소재지. 03186 서울특별시 새문안로 92(오피시아 빌딩), 819호, 소비자가 만드는 신문 Fax. 02-3276-2751
  • 관리자. 최현숙 e-mail. sara@csnews.co.kr 사업자등록번호. 206-86-09224
ⓒ 2025 CN meadia All rights reserved.